사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리1호기 자동전압조정기의 제어기능 상실에 의한 발전정지
- 조회 : 2675
- 등록일 : 2005.04.29
- 사건명
고리1호기 자동전압조정기의 제어기능 상실에 의한 발전정지
- 해당원전
고리 1호기
- 발생일시
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 : 75%, 발전기 : 450MWe
- 상황
제23차 계획예방정비중인 고리원자력 1호기는 금번 교체한 신형 발전기의 디지탈 자동전압조정기 신호선 접지보강 작업 중 접지 불안정에 의해 디지탈 자동전압조정기의 제어기능이 일시 상실되어 터빈 발전기 및 원자로가 정지됨.
- 원인
신호선 접지 보강 작업 중 접지 불안정에 의해 디지탈 자동전압조정기의 제어기능이 일시 상실됨.
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
해당 없음
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
고리 제1발전소 안전부장
- 성명
배한경
- 연락처
051-726-2110
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134